您的当前位置:精优范文网 > 专题范文 > 范文大全 >

2023年变电站工程资料,变电站土建资料(五篇)(2023年)

时间:2023-04-04 17:25:06 来源:精优范文网
导读: 人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅

下面是小编为大家整理的2023年变电站工程资料,变电站土建资料(五篇)(2023年),供大家参考。

2023年变电站工程资料,变电站土建资料(五篇)(2023年)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

变电站工程资料 变电站土建资料篇一

变电站施工安全措施

批准:

审核:

编制:

南京中核能源工程有限公司

宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目项目部

2018年6月5日

一、目的和范围:

1.1 目的

1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目35kv变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。

1.1.2、对35kv炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。1.2 范围

适用于宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目35kv变电站部分工程施工。

1.3 编制依据、引用标准

1.3.1编制依据

1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。

1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。

1.3.1.3施工现场实际调查。

1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。

1.4 引用标准

1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况

1.1工程概要

宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。

2工程特点

2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。

2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。

二、目 标 1.总体目标

通过实施本措施,实现各类事故零目标。

2.总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标:

2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;
不发生一般及以上设备损坏事故;
不发生负主要责任的一般及以上交通事故;
不发生火灾事故;
事故频率0;
人员负伤率0。

2.2 安全文明施工管理目标

组织过程科学严密,区域功能合理布局;
现场整洁,材料设备有序计划堆放;

施工道路畅通,排水顺畅;
安全设施完善,标志醒目;
安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;
施工人员遵章守纪,行为文明规范。三 安全文明施工管理

3.1安全文明施工教育培训

3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,施工班组人员进场需进行安全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。

3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。

3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。四 安全文明施工检查

4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

4.2 项目部安全文明施工检查应有明确的目的和要求,并制定安全文明施工检查表,检查中做好记录和整改工作。

4.3 安全文明施工检查由项目部负责人组织项目各施工区域的施工负责人。4.4 对安全检查中发现的问题,由项目部安全员填写“安全文明施工问题通知书”,分送施工班组人员,限期整改,项目部安全员应进行复查并记录。

4.5 项目部每周安全文明施工检查的范围:所内施工区、所外生产区、办公区及生活区。五 安全文明施工例会

5.1 项目部每周进行一次安全工作例会,根据检查情况制定整改措施,对下周安全文明施工重点进行策划及布置,形成记录。

5.2 班组每天的班前安全讲话,交待当天作业的安全注意事项和安全措施、对策,做到“三交”(交任务、交安全、交技术)和查衣着、查劳动保护用品,并形成记录。六 安全文明施工用电

6.1安装、维修或拆除施工用电设施必须由专业电工完成。电工作业人员必须接受专业培训,取得云南省经贸委颁发特种作业电工操作证,才能上岗工作。

6.2 停用的设备必须拉闸断电,锁好电源箱。

6.3 施工现场所有电源线的布设应满足安全绝缘和安全距离要求,同时符合现场安全文明施工规划的要求,并且安全美观。

6.4配电盘放置要平衡牢固,并可靠接地,供电线路安装整齐。7.6配电盘门、锁完好,固定可靠,并有防雨措施。

6.5电焊机的一次线不宜长于3m,其一、二次线与电焊机连接处的上端必须有防护罩。有良好接地。

七 安全文明施工设施 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

7.1 变电站施工的安全设施,主要为安全责任牌、安全提示牌、操作平台、安全围栏、低压配电箱、便携式卷线电源盘、灭火器及施工接地线等。

7.2 安全设施由项目部统一策划布置,统一管理;
定期检查维护并形成记录。7.3 安全设施未经项目部批准不能擅自拆除。

八 安全文明施工防火、防爆安全管理

8.1 进入项目施工的作业人员进行防火、防爆相关规定的教育及培训。8.2 项目安全员为工地防火、防爆安全管理第一责任者,及时履行其职责。8.3 作业人员防火职责

8.3.1 每个施工人员应熟悉消防器材放置的地点及使用方法。

8.3.2 发现火险后要积极组织扑救,并同时向项目部或消防队报警。

8.3.3 下班之前清理易燃物品,切断电源,消除火种。

8.4 消防器材应有防雨设施,应放明显易取处,并定期检查。

8.5乙炔气瓶、液化气瓶应有安全阀、压力表,避免碰撞、爆晒,氧气瓶要有瓶盖、橡皮圈,减压器上要有安全阀,严禁沾染油脂,不得接近火源,且不能和易燃物在一起储存。

8.6在变电站内动电、火焊应按规定办理动火作业票。

九 安全文明施工机械、工器具管理制度

9.1施工常用的主要机具主要有:砼搅拌机、台钻、电焊机、打夯机、砂轮切割机、砼振动器、小型电动工具等。

9.2 固定设置的机具需经项目部统一策划,挂设操作规程,不得随意挪动。电源增设应急开关。

9.3 项目建立机具台帐,每月进行检查、维护、保养并作记录。

9.4 机具必须正确使用并佩戴防护用品。

十 施工脚手架安全管理

脚手架在搭设好后须经安全员验收后方可使用,安全员应形成记录。使用过程中随时检查脚手架有无变形、倾斜等异常,一旦发现立即整改。十一 安全文明施工环境卫生监督管理

施工生产区每天下班前清理工作区域,垃圾、废料清理出场集中堆放,定期处置。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

十二 安全文明施工措施

12.1 变电站施工的安全防护用品主要为:安全帽、安全带、安全绳、电焊手套、护目镜、防尘防毒口罩等。

12.2 对下列工人,应根据工作情况分别供给防护用品

12.2.1 起重司机和助手,分别供给手套;

12.2.2 从事电气焊、剔凿、磨削作业人员应使用面罩或护目镜;

12.2.3 对于所有施工或进现场人员都应配给安全帽;

12.2.4 对从事高空作业人员,应供给安全带;

12.2.5 对从事其它有害健康工作的工人,都应根据需要分别供给防护用品。

12.3 安全防护用品根据使用期限,以旧换新。12.4 严格劳动纪律,遵守操作与安全规程

12.4.1 每天施工前,召开班前交底会,由班组长布置当天的施工内容,操作要求和应注意的问题,严格执行操作规程。规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。

12.4.2 定期检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,保证安全有效。

12.5 施工现场布置合理,物料堆放有序,便于施工操作。

12.6 施工现场的人员应佩带有便于识别的(颜色区别)胸卡和安全帽。12.7 在车辆、行人通行的地方施工,应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。12.8 现场施工砂、石等零散和材料堆放场应尽可能使场面硬化。经常清理建筑垃圾,每天举行一次清扫和整理施工现场活动,以保持场容场貌的整洁。

12.9 妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入排水设施和河流。

12.10 除设有符合规定装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

12.11 应采取有效措施控制施工过程中的扬尘、生活垃圾和零星建筑垃圾实行集体处理。

12.12尊重当地的民风民俗习惯,搞好民群关系。12.13重要施工方案和特殊施工工序的安全过程的控制 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

雨季排水和降水施工措施:

1)挖土方前,应根据工程土质和地下水位情况制定排水和降水方案,并根据方案配置施工机具。

2)大型土方施工,应设置地面临时排水沟或截水沟,其纵向坡度、断面尺寸等,应根据施工地形、水文气象资料、汇水面积和施工方法等计算确定,并应尽量与永久性排水设施相结合。

3)雨天不应进行填方的施工。如必须施工时,应分段尽快完成,且宜采用碎石类土和砂土,石屑等填料。现场设防雨和排水措施,防止地面水流入坑(槽)内。

十三 安全文明施工变电站进出管理

13.1 在为了保证35kv龙开口变电站工程施工,必须服从变电站管理制度。13.2 下列人员不得进入所内施工区域

13.2.1 饮酒后;

13.2.2 未正确佩戴安全帽;

13.2.3 赤膊者、穿拖鞋、凉鞋及未成年者;

13.2.4 外单位人员进入站内施工区域,须经过变电站管理者和项目部同意;

十四 安全文明施工劳务分包管理

14.1 对于由项目部直接管理,核算的施工班组,进场施工需服从项目部的安全文明施工管理。

14.2 本措施中的“规定”、“措施”,上述施工班组必须在施工过程中,严格遵守及实施。

14.3 其他需进入所内工作的设备厂家人员,经项目部许可方能进入站内工作,开工前,划定工作界线,超出界线工作需经过项目部安全员同意。并与运行部门办理相关入场手续。十五 项目交通安全管理

15.1 项目施工人员上下班通行应主动避让过往车辆、牲畜,避免意外伤害。15.2 项目部使用的机动车辆应严格执行国家《道路交通安全法》。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

15.3 所内施工车辆按平面图规定路线限速行驶,行驶速度不得超过5km/h。并征得运行部门同意,办理相关手续。十六 焊接、切割操作

16.1 进行焊接或切割工作时,操作人员应穿戴符合专业防护要求的劳动保护用品,衣着不得敞领卷袖。

16.2 进行焊接或切割工作时,应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施,并应防止灼伤。

16.3 进行焊接或切割工作时,必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态,有危及安全的情况时,必须采取防护措施。

16.4 在高处进行焊接或切割工作时,除应遵守高处作业的有关规定外,还应遵守下列规定:

16.4.1 工作开始前应清除下方的易燃物,或采取可靠隔离、防护措施,并设专人监护。

16.4.2 不得随身带着电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。此时,电焊导线、软管应切断电源或气源后用绳索提吊。

16.4.3 在高处进行电焊作业时,宜设专人进行拉合闸和调节电流等工作。16.5 在焊接、切割地点周围5m范围内,应清除易燃、易爆物品;
确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。

16.6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接和切割作业。如确实需要时,应采取遮蔽雨雪、防止触电和火花飞溅等措施。

16.7 盛装过油脂或可燃液体的容器,在确认容器冲洗干净后,方可进行焊接或切割。施焊或切割时,容器盖口必须打开,工作人员严禁站在容器的封头部位。

16.8 气割与气焊应使用乙炔瓶供气。

16.9 焊接或气割工作结束后,必须切断电源或气源,整理好器具,仔细检查工作场所周围及防护设施,确认无起火危险后方可离开。

16.10 焊工宜使用反射式镜片,清除焊渣时应戴平光眼镜。气焊、气割操作人员应戴防护眼镜。

十七 安全组织技术措施

17.1 严格坚持“安全第一、预防为主”的方针,贯彻国家有关安全生产 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

方针、政策、法令、法规。

17.2新进场施工人员进行教育培训工作,做到有计划、有内容、有记录、有考核,合格后方可上岗。

17.3对于临时性用工,在施工前,由施工负责人讲解工作范围,安全注 意事项和操作方法,由施工负责人带领并对其安全负责。

17.4施工班组长在开工前与项目部签订施工安全责任书,以强化安全管 理,明确责任。施班组长为现场安全生产第一责任人。

17.5焊工、起重工、爆破工、电工、质检员等特种专业工种人员,必须 持证上岗,不允许不具备资质的人员从事专业工种。

17.6 所有工程人员包括临时性工作人员必须经过安全培训,具有相关培训记录。所有工程人员应知道其安全生产的权利与义务(权利:知情权、建议权、批评和检举及控告权、拒绝权、紧急避险权、赔偿权、劳动防护品权、教育和培训权。义务:自律尊规的义务、自觉学习安全生产知识的义务、危险报告义务)。

17.7 坚决杜绝“违章、麻痹、不负责任”行为和坚决打击“习惯性违章”,采用宣传、考试、考核等手段,以铁面机械的方式强化安全管理。

17.8 工程中应根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场中易发生重 大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场安全生产事故应急救援预案。

17.9 现场安全员以及分项工作负责人必须督促被管理人员严格执行安全 规定,检查中若发现违规行为,现场安全员以及分项工作负责人必须承担同等连带责任。

17.10 执行例会制度,定期对工作进行回顾性总结以及明确下一步工作重 点和根据具体情况变化进行相关调整,相互探讨工作中的得失。例会按周、月组织召开,并有记录。

17.11开工前做好危险点分析、危险源辨识,执行施工作业票制度。十八 施工电源操作安全技术措施

18.1 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离:

外电线路电压 最小垂直距离(m)

1kv以下

6m 1-10kv

7m 35kv

7m 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

18.2施工电源用电缆由所内检修电源引出,在施工间隔处设公司标准的施工用电四级盘。

18.3 现场施工用电源盘应固定牢固,门锁齐全,有防雨设施,接地明显良好。18.4室外照明灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。

十九 防雷接地施工安全技术措施

19.1 校直接地扁钢对折弯时其左右两侧及前方不得站人,使用榔头校直时握榔头的手不得戴手套,榔头不能有松动现象。

19.2 敷设垂直接地桩时,不得手直接扶接地桩打锤,挥锤方向不得站人。19.3 接地线焊接时需戴个人防护用品。

19.4 垂直接地线敷设时,严禁两人站在同一梯子上工作,梯子最高两档不得站人,梯子不得接长、垫高使用。使用梯子时,在梯子上工作应备工具袋,梯子有专人扶持,监护。

19.5 接地线的埋设深度及搭接长度须符合规范要求。

二十 防尘降噪控制措施

20.1 对变电所灰尘源进行有效控制,搬运土方点及路线进行撒水,尽量避免在大风天气倒运土方。

20.2 对所内道路经常进行撒水清扫,垃圾灰尘及时运出所内。

20.3 散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排在库房内存放,露天堆放应严密遮盖,运输和卸运时防止遗散飞扬以减少灰尘。

20.4 施工现场的强噪声机械要设置封闭的机械棚,尽可能避免夜间和午间进行电动振捣砼,强制搅拌砼,砂轮机切割金属等。

20.5 对人为活动的噪声应进行控制,特别要控制人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象,最大限度的减少噪声扰民。二十一 高处作业安全文明施工措施

21.1 凡坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业。21.2遇有六级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天作业。

21.3高处作业必须系好全身式安全带(绳),安全带(绳)应挂在上方的牢固可靠处。高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋 宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

21.4高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,严禁抛掷。

21.5高处作业时,点焊的物件不得移动。切割的工件、边脚余料等应放置在牢靠的地方,并防止坠落。20.5.交叉作业施工安全措施

21.1 施工中应尽量减少立体交叉作业。必须进行交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各方,确定各方的施工范围及安全注意事项,各工序应密切配合,施工场地尽量错开,以减少干扰。

21.2 垂直交叉作业时,层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。

21.3 交叉作业场所的通道应保持畅通;
有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

21.4 隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除。必须拆时,应征得原搭设负责人的同意,在工作完毕后应立即恢复原搭设负责人验收。严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。

21.5 交叉作业施工时,工具、材料、边角废料等严禁上下抛掷,应用工具袋、箩筐或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。二十二 有毒有害作业安全技术措施

22.1油漆作业人员防护要求:

22.1.1患皮肤病、眼结膜病及对油漆等有严重过敏的人员不得从事该项工作;

22.1.2进行油漆作业应适当增加间歇时间;

22.1.3使用汽油、煤油、松香油、丙酮等稀释剂时必须空气流通,戴个人防护用品;

22.1.4进行喷漆工作时必须戴好防毒口罩并涂以防护油膏,作业地点应通风良好。

二十三 文明施工的实施方案

(1)严格执行国家、行业以及建设单位的有关规定,明确参与施工和管理的各有关人员的职责。

(2)制定文明施工管理细则,规定文明施工管理的工作程序;
一切工作按程序办理,并严格执行。宁夏红寺堡弘德新村20mwp光伏发电项目

(3)施工现场的临时设施,包括生产办公区、施工生产区、仓库、堆放场、临时上下水管道、动力线路等,严格按施工组织设计确定的施工平面布置图进行布置。

(4)严格控制进入现场的原材料、设备的品种和数量,标识清晰,堆放有序。

(5)施工现场场地进行平整,道路做到坚实畅通,修筑必要的排水措施,避免现场积水。

(6)尽早开始地下管道部分的施工,及时回填,不留余土。

(7)现场的施工垃圾定点放置,及时清理;
污水、污物排放符合国家环境保护有关法律、法规的要求。

(8)合理安排施工工序和施工进度,减少不必要的交叉和重复。(9)合理安排现场布局,在施工现场悬挂“施工区域布置图”,规定材料堆放区域、废料堆放、施工临时设施摆放、通道等的位置,各施工人员遵照执行。

(10)施工用电布置合理,场地排水和消防设施齐全,并安排专人管理,满足施工需要。

(11)各施工班组文明施工责任区均要求随时清洁现场,设垃极箱并定期清空。

(12)做好的文明施工教育工作,做到“工完料尽场地清”的良好施工环境。

变电站工程资料 变电站土建资料篇二

变电站前期资料:

1.工程开、停、复工报告 2.企业资质报审

3.施工项目部管理人员资格报审及任命书(项目经理、总工、测工、安全员、质检员、资料员、材料员)

4.分包计划申请表及施工分包申请表、分包资质分包合同、分包人员动态信息一览表 5.项目管理实施规划报审 6.施工强制性条文执行计划报审 7.施工进度计划报审 8.质量通病防治措施报审

9.施工安全管理及风险控制方案报审

10.主要施工/工器具/安全用具报审(安全帽、安全带、电焊机、起重机、手扳葫芦、液压压接机、液压钳)

11.主要测量计量器具/试验设备检测报审(电子经纬仪、水准仪、钢卷尺、台秤、游标卡尺、扭矩扳手、回路电阻测试仪、接地导通测试仪、互感器综合试验仪、介损仪、氧化锌避雷器测试仪、地网仪)12.特殊工种/特殊作业人员报审(测量工、焊工、电工、高空作业工、电气试验工、起重机作业)

13.施工质量验收及评定范围划分报审(土建施工、电气安装)14.安全文明施工设施配置计划申报单、设施进场验收单

15.施工安全风险识别、评估和预控措施清册报审、三级及以上施工安全风险清册报审、施工安全风险识别、评估和预控措施 16.施工人员体检、保险、安全培训教育报审 17.安规考试报审

18.规程、规范、标准及专业技术标准报审 19.管理制度

20.突发暴力恐怖事件应急处置方案、维稳安保防范措施 21.工程控制网测量记录及报审

变电站过程资料:

1.单位(分部)工程开工报审(土建、电气)2.工程预付款报审表、工程进度款报审表 3.大中型机械进场/出场报审表 4.试验(检测)单位资质报审

5.试品/试件试验报告报检表(水泥出厂(合格证、检验报告)、复试报告、跟踪台账报审;
砂、石试验报告、跟踪台账报审;
混凝土配合比、混凝土试块抗压强度试验报告、跟踪台账报审;
钢筋(合格证、检验报告)、复试报告、跟踪台账报审、高强度螺栓连接试验报告及报审、桩基检测报告及报审)

6.甲供主要设备(材料/构配件)开箱申请表

7.乙供主要材料及构配件供货商资质及报审(商品混凝土、构支架杆、铁件)

8.乙供工程材料/构配件/设备进场报审(防腐涂料、钢筋、水泥、砂、卵石、商混)9.调试报告

10.一般施工方案(措施)(质量保证措施、环境保护管理制度和措施、围墙工程施工方案、钢筋、混凝土、模板、土石方作业指导书、脚手架作业指导书、杆塔组立作业指导书、主控楼施工土建作业指导书、屋面工程作业指导书、接地安装作业指导书、测量作业指导书、标准化作业指导书、主变压器安装作业指导书、开关柜安装作业指导书、隔离开关安装作业指导书、断路器安装作业指导书、保护屏柜安装作业指导书、设备调试作业指导书、二次接线安装作业指导书、电缆施工作业指导书、电流、电压互感器安装作业指导书、电容器组安装作业指导书、软母线安装作业指导书、冬季施工方案)

11.特殊(专项)施工技术方案(临时用水、用电方案;
脚手架方案;
主变事故油池方案;
a型构支架吊装方案)12.工程中间验收(土建、电气)13.分部、分项及检验批质量验收记录

12.单位(子单位)工程质量报审表、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程质量竣工验收记录

14.质量验评划分报审、工程质量等级评定及汇总表(分部分项)15.施工月报、交底记录

16.隐蔽工程记录(仅供参考:地基验槽记录、钢筋工程隐蔽工程验收记录、地下混凝土隐蔽工程验收记录、地下防水、防腐工程隐蔽验收记录、桩基施工记录、地基处理、测量施工记录、混凝土施工记录、同条件混凝土试块养护温度记录钢结构吊装记录、施工调试及实验检测记录...................................)

17.工作总结、工程质量通病防治工作总结

18.竣工验收(永久){工程初检(施工单位提交竣工初检申请、验收通知、组织机构、验收方案、验收报告(附整改记录及报验、整改反馈)}、混凝土试块抗压强度汇总及评定表

专工写的资料:安全旁站(基础浇筑、吊装、外墙保温);
质量旁站(基础浇筑、屋面防水、外墙保温、电气安装、调试、压接);
监理日志;
监理检查记录;
平行检验记录;
强制性条文检查记录;
标准工艺验收记录、自查记录;

变电站检查施工的:(备查)

安全:

1.安全法律、法规、标准及制度等有效文件清单 2.安全管理文件收发、学习记录(参照sxmx12执行)3.安全教育培训记录、安全考试登记台账 4.安全工作例会记录、安全活动记录

5.安全检查整改通知单、安全检查整改报告及复检单 6.安全施工作业票

7.特种作业人员及安全管理人员登记表 8.施工人员登记表

9.分包人员登记表(分包人员动态信息一览表)10.分包队伍特种作业人员证件档案 11.重要设施安全检查签证记录 12.特种设备安全检验合格证 13.施工人员体检登记台账 14.分包商资质资料 15.分包合同和安全协议

16.安全工器具台账及检查试验记录 17.安全工器具及用品发放登记台账 18.安全文明施工费使用审核记录 19.现场应急处置方案及演练记录 20.安全奖励登记台账

21.各类事故及惩处登记台账、违章及处罚登记台账 22.安全罚款通知单 23.施工机具安全检查记录表

24.施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册 25.施工安全风险动态识别、评估及预控措施台账 26.施工作业风险现场复测单 27.施工风险管控动态公示牌 28.输电工程安全施工作业票目次 应有并做好以下账、表、册、卡:
1.安全活动记录 2.安全施工作业票

3.施工机具安全检查记录表

4.安全工具(防护用品)检查记录 5.安全文件收文台账

6.有关安全与环境的法律法规、规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报等。环境管理台账:

1环境因素清单、2重大环境因素清单、3环境因素汇总评价表 质量:
1计量器具台账、2产品检验记录、3同条件混凝土试块养护温度记录、4混凝土试块抗压强度汇总表

变电站工程资料 变电站土建资料篇三

变电施工单位开工需要资料(电气)

1、施工项目部组织机构成立通知;

2、岗前培训和专项培训;

3、工程开工报审表及开工报告;

4、工程设备和材料需求计划、施工机具需求计划;

5、施工项目部的《项目管理实施规划》及交底报审表及附件;

6、施工进度计划报审表及附件;

7、施工合同;

8、项目经理(项目总工)定期召开工程会议,接受工程项目交底和前期承包合同交底;

9、《输变电工程施工安全管理及风险控制方案》、《特殊(专项)施工技术(措施)方案》及专家论证和交底、《现场应急处置方案 》及演练报审表及附件;

10、特殊工种/特殊作业人员的资质报审表及附件(附件应注明原件存放处并加盖公章);

11、分包计划、施工分包申请表及附件、分包合同及分包安全协议报审表及附件、分包人员培训及保险;

12、主要施工机械工器具安全防护用品(用具)报审表及附件(附件应注明原件存放处并加盖公章);

13、《施工安全固有风险识别、评估、预控清册》、《三级及以上施工安全固有风险识别、评估、预控清册》、《作业风险现场复测单》、《施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐》;

14、《施工质量验收及评定范围划分》报审表及附件;

15、《质量通病防治措施》报审表及附件;

16、《施工强制性条文实施计划》报审表及附件;

17、技术交底及安全交底记录;

18、《施工项目部管理制度》报审表及附件;

19、工程预付款报审表及附件;

20、《一般施工方案》报审表及附件(技术措施、作业指导书)和交底;

21、图纸预检记录;

22、图纸收发登记表;

23、试验(检测)单位资质及报审;

24、施工项目部主要管理人员资格报审表及附件(注明原件存放处并加盖公司章);
25、26、27、计量器具台账;

主要测量计量器具/试验设备检验报审表及附件;

引用标准工艺清单。

变电施工单位施工过程中需要资料(电气)

1、单位(分部)工程开工报审表;

2、施工进度调整计划报审表及附件(注明原因);

3、工作联系单;

4、基建管控模块数据录入、更新;

5、数码照片整理;

6、主要材料/构配件/设备供应商的资质报审表及附件;

7、工程材料/构配件/设备进场报审及附件;

8、工程材料/构配件/设备缺陷通知单;

9、设备(材料/构配件)缺陷处理报验表;

监理通知回复单;

11、安全监理通知回复单;

12、工程材料见证取样;

13、变电工程施工强制性条文执行记录表;

14、质量事故/安全事故报审表及附件;

15、工程质量事故/安全事故处理方案报审表及附件;

16、工程质量事故/安全事故处理结果报验表及附件;

17、工程验评记录统计表;

18、硬母线、软母线、金具、支柱绝缘子、悬式绝缘子、电缆(电力电缆(含附件)、控制电缆)、构支架、防火阻燃材料等数量清单、产品合格证、复试报告(规范用语)及报审表;

19、主变压器出厂试验报告;

20、大型设备运输冲撞记录报告及签证;

21、主要电气设备出厂试验报告(断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等出厂报告);

22、sf6气体出厂试验报告;

23、管形母线氩弧焊接试验报告及报审;

24、耐张线夹液压试验报告及报审;

25、变压器(高抗)油取样试验报告及报审表(变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样);

26、电气一次设备交接实验报告及报审表;

27、保护调试报告及报审表;

28、通信、自动化调试报告及报审;

29、测量盘表校验报告及报审;

10、变压器、电抗器相关签证(变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证);

31、充油设备瓦斯继电器校验报告及报审;

32、绕组温度计、油温度计校验报告;

33、sf6气体注入封闭组合电器前的复检报告;

34、直埋电缆隐蔽验收记录及签证;

35、封闭母线隐蔽前检查(签证)记录;

36、质量专检报报告、三级质检报告及不合格品整改反馈单;

37、主变压器系统设备安装单位工程质量验评表;

38、主变压器带电试运分部、分项工程质量验评(签证);

39、蓄电池组充放电检查签证;

40、主控及直流系统设备安装单位工程质量验评记录;

41、配电装置安装单位工程质量验评记录;

42、pt及避雷器安装分部、分项工程质量验评记录;

43、配电装置安装带电试运分部工程质量验评(签证);

44、封闭式组合电器安装单位工程质量验评记录;

45、组合电器带电试运分部验评(签证);

46、配电柜分部、分项工程质量验评记录;

47、系统设备带电试运分部、分项工程质量验评记录;

48、无功补偿装置安装单位工程质量验评记录;

49、全站电缆单位工程质量验评记录;

50、电缆中间接头位置记录;

51、通信系统安装单位工程质量验评记录;

52、监理初检申请表;

53、中间验收整改与回复;

54、工程进度款报审表及附件(月进度款使用情况);

55、工程复工申请表;

56、甲供主要设备材料需求计划报审表;

57、甲供主要设备开箱申请表;

58、乙供主要材料及构配件供货商资质报审表;

59、乙供工程材料/构配件/设备进场报审表;

60、产品检验记录;

61、试品/试件试验报告报验表及附件;

62、单位(子单位)工程质量报审表;

30、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、分项、分部(子分部)工程质量报验申请表;

大中型施工机械进场/出场申请表;

资金实用计划报审表;

索赔申请表;

工程设计变更审批单;


工程重大设计变更审批单;

设计变更联系单;

工程设计变更执行报验单;

设计变更及工程联系单汇总表;

设计变更收发登记表;

材料试验委托单;

工程现场签证审批单;

工程重大签证审批单;

材料、零部件、设备代用审批;

工程竣工结算书;

工程竣工报告;

工程竣工验收报告及整改回复;

输变电工程安全施工作业票(a票、b票);

工程质量问题台账;

工程质量通病防治工作总结;

过程质量检查表;

工程质量问题处理单;

工程安全/质量事件报告表;

工程安全/质量事件处理方案报审表;

工程安全/质量事件处理结果报验表;

标准工艺应用自查表;

文件收发记录表;

安全文明施工设施配置计划申报单;

安全文明施工设施进场验收单;

输变电工程施工分包队伍考核评价表;

公司级专检申请表;

调试报告报审表;

工程总结。

施工项目部安全管理台帐

(一)安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单;

(二)安全管理文件收发、学习记录;

(三)安全教育、培训、考试记录;

(四)安全例会及安全活动记录;

(五)安全检查记录及整改单;

(六)安全施工作业票及安全技术措施交底记录;

(七)特种作业人员及专、兼职安全人员登记档案,施工人员花名册;

(八)分包人员花名册,分包队伍特种作业人员证件档案;

(九)重要临时设施验收记录;

(十)特种设备安全检验合格证;

(十一)登高作业人员体检表;

(十二)分包商资质资料;

(十三)分包合同及安全协议;

(十四)安全工器具台帐及检查试验记录;

(十五)安全用品台帐及领用记录;
(十六)安全文明施工费使用审核记录;
(十七)现场应急处置方案及演练记录;
(十八)安全奖惩登记台帐。

变电站工程资料 变电站土建资料篇四

一、工程概况:

北京通州500kv变电站主变区域设有7道钢筋混凝土全现浇防火墙,每道防火墙长15m、高8.1米、墙厚0.38m,并且防火墙设有两道600×600mm附墙柱,施工工艺要求为镜面混凝土。

二、施工质量标准

观感标准:确保防火墙几何尺寸准确,混凝土结构阳角倒角线条通顺,混凝土表面平整、光滑、有光泽、颜色一致。无明显接槎痕迹,无蜂窝麻面,无气泡,模板拼缝必须严密。

施工标准:规范标准表面平整度不大于3mm,垂直度不大于5mm,国优要求表面平整度不大于2mm,垂直度不大于4mm。

三、施工方案

防火墙模板采用钢制大模板,由工厂加工制作,现场拼装后吊装,大模板安拆使用20t汽车吊,大模板支顶搭设满堂红钢管脚手架,由架子绑斜杆支顶,混凝土采用商品混凝土,提高1-2个强度等级,采用c35,混凝土采用泵送。

本分部工程施工有两个施工方案,第一个施工方案分两次施工,第一次施工到防火墙高4.1米,第二次施工从防火墙4.1米处至防火墙顶部;
第二个施工方案为一次浇灌成型。第一个施工方案砼浇筑、振捣容易控制,不易产生水纹及麻面但存在接缝问题;
第二个施工方案一次浇灌到顶,解决了施工缝问题但混凝土自由坍落度不易控制,混凝土容易产生离析,在施工中采用φ150帆布溜管下料,将自由坍落度控制在3m以内,以减少混凝土离析问题。

3.1防火墙钢筋施工

防火墙钢筋绑扎前应做好抄平放线工作,注意水平标高,弹防火墙外皮尺寸线,按线布置钢筋,防火墙插铁下端用90°弯钩与带形基础钢筋网片进行绑扎,两侧设缆绳固定。防火墙钢筋搭接时,应根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。

绑扎前先整理调直下一层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。根据标高检查下层伸出的搭接筋处砼表面标高是否符合图纸要求,如有松散不实和浮浆之处,要剔除,清理干净。

防火墙竖向钢筋接头,采用绑扎接头,接头位置50%错开,错开距离大于1.3倍的搭接长度。墙体钢筋搭接长度必须按《砼结构工程施工质量验收规范gb5024》表b.0.1最小搭接长度并乘以两个系数执行。附墙柱钢筋大于φ22采用直螺纹连接,其相临接头应错开35d且大于500毫米。

调整施工缝处钢筋后,计算整柱箍筋数量,按箍筋接口循环错开方式套入主筋,柱内钢筋最低机械接头距接茬750mm,连接好后划箍筋位置线绑扎箍筋,主筋上安装环形塑料垫块以确保保护层厚度准确。

为确保钢筋定位正确,保护层准确,设置钢筋定位框。防火墙定距框:定距框梯凳片用比墙筋直径大2mm的钢筋制作,梯凳片控制水平筋间距,间距为1.2 m,梯凳片上、中、下各设一道顶模筋,以控制墙体厚度。

定距框、支撑梯子凳制作:根据不同部位、不同尺寸要求,统一用无齿锯下料,定距支撑筋端面涂防锈漆触接模板,其断面尺寸一般比结构尺寸小2mm。

3.2防火墙大模板

防火墙为清水混凝土墙面,模板采用钢制组拼式大模板。本工程特定做两套防火墙模板,(详见附后模板详图)防火墙分两次支模,两次浇筑。工艺流程如下

第一施工方案:施工准备→定位放线→搭设满堂红碗扣脚手架→绑扎钢筋→安装模板→调整模板、紧固 对拉螺栓→模板验收→浇筑第一层混凝土→绑扎钢筋→安装模板→调整模板、紧固 对拉螺栓→模板验收→浇筑第二层混凝土→拆模→模板清理。

第二施工方案:施工准备→定位放线→搭设满堂红碗扣脚手架→绑扎钢筋→安装模板→调整模板、紧固 对拉螺栓→模板验收→→浇筑混凝土→拆模→模板清理。

模板进现场后,依据配板设计要求清点数量,核对型号;
大模板安装前进行施工技术交底。组拼式大模板现场组拼时,用醒目字体按模位对模板重新编号。搭设满堂红脚手架,进行样板墙的试安装,经验证模板几何尺寸、接缝处理、零部件等准确后方可正式安装;
同时放出模板内侧线及外侧控制线作为安装基准;
模板安装时按模板编号顺序遵循先中间、后两边的原则安装就位;
最后安装两端堵头。大模板安装时根部和顶部要采取固定措施。

第一施工方案:第一次支模高度4.1米,合模前必须通过隐蔽工程验收;
模板与混凝土接触面清理干净、涂刷隔离剂,刷过隔离剂的模板遇雨淋或其他因素失效后必须补刷;
安装后,对模板进行检查和调整,没问题后,进行下一道工序施工。已浇筑的混凝土强度达到1.2n/㎜2进行下道工序;
进行第二次支模至设计标高。

大模板支撑必须牢固、稳定,支撑点设在坚固可靠之处,大模板第一次施工与满堂红架子设上、中、下三道钢管斜支撑,最后一步除设斜支撑外,加一道缆绳,以便控制大模板的稳定性,支撑和缆绳的距离控制在1.20m以内。;

紧固对拉螺栓时应用力得当,不得使模板表面产生局部变形;
大模板安装就位后,对缝隙及连接部位可采取堵缝措施,防止漏浆、错台现象。

大模板安装允许偏差及检验方法

项 目

规范允许偏差(mm)

国优允许偏差(mm)

检验方法

轴线位置

43尺量检查

截面内部尺寸

±

2±2

尺量检查

垂直度

54线坠及尺量检查

相邻模板板面高低差

平尺及塞尺量检查

表面平整度

3<2

上口拉直线尺检查下口按模板定位线为基准检查

大模板拆除时的混凝土强度结构强度达到设计要求;
当设计无具体要求时,能保证混凝土表面及棱角不受损坏;
大模板的拆除顺序应遵循先支后拆,后支先拆得原则;
拆除有支撑的大模板时,先拆除模板与混凝土结构之间的对拉螺栓及其他连接件,松动地角螺栓,使模板后倾与墙体脱离开;
任何情况下,严禁操作人员站在模板上口采用晃动、撬动或用大锤砸模板的方法拆除模板;
拆除的对拉螺栓、连接件及拆模用工具必须妥善保管和放置,不得随意散放在操作台上,以免吊装时坠落伤人;
起吊大模板前先检查模板与混凝土墙体之间所有对拉螺栓、连接件是否全部拆除,必须在确认模板和混凝土墙体之间无任何连接后,方可起吊大模板,移动模板时不得碰撞墙体;

大模板及配件拆除后,及时清理干净,对变形和损坏的部位及时进行维修。第二施工方案与第一施工方案施工过程相同,仅是模板支设一次。

3.3防火墙砼浇筑

防火墙不仅要求混凝土的强度达到设计值,而且要求混凝土级配优良、便于浇捣、不离析、力学性能稳定、早期强度高、有韧性、性能和体积稳定、色泽一致,以提高建筑物的耐久性和美观性。要达到这些要求,配制镜面混凝土时,需加入一定量ⅱ级或ⅱ级以上的粉煤灰,粉煤灰掺量控制在10%以下,坍落度控制在14cm以下,并与外加剂结合使用,以提高混凝土的和易性、泵送性,减少混凝土表面出现麻面的可能性,改善光洁度和色泽。

设计混凝土配合比中,采用了“正交试验设计”的方法。针对当地水泥、砂石等原材料影响混凝土的多种因素进行分析,确定主要控制因素,优选出符合生产条件的最优方案组合。根据防火墙施工选择c30、c35两种强度等级的混凝土进行试验。按jgj55-2000计算不同强度等级镜面混凝土的水灰比,在基准水灰比的基础上增加0.05,以此作为另外一种强度等级镜面混凝土的水灰比,以影响混凝土强度、和易性、泵送性等重要指标。确定影响混凝土强度、和易性、泵送性等重要指标的7个相关因素为:水灰比、砂率、用水量、水泥品种、粉煤灰掺量、外加剂品种、外加剂掺量。选择最佳配合比,砂子选择中粗砂,第一施工方案:浇筑时先浇筑5-10cm厚的与接茬同标号的水泥砂浆,第一层砼浇筑300㎜左右,以后每层厚度控制在500㎜之内(用等于墙高的50×50㎜长木方,上部300处钉一个钉子,以后每隔500㎜钉一个钉子,用以控制混凝土浇筑厚度),用手电筒或手把灯,观察下料厚度及振捣情况。

每道防火墙安排2-3人进行振捣,使用50mm插入式振捣棒,插入点间距40cm均匀分布。工作时,插入棒要快插慢拔,逐点移动,不得遗漏,做到均匀振实,以表面不在翻浆为准,振捣上一层时要插入下层5cm,以消除两层间的接缝。砼浇灌过程中,不可随意挪动钢筋,要加强检查钢筋保护层厚度及所有预埋件的牢固程度和位置的准确性。

第二施工方案:防火墙施工采用泵送,坍落度控制在14cm,每m3混凝土中水灰比为0.56-0.68,粉煤灰取代掺量10%的混凝土。防火墙较高,都在8m高;
使用导管降低混凝土的下落高度,集中,逐一对称、连续地浇注。混凝土振捣时,使用3-5台振动棒,对称或梅花状布置,使混凝土中的气泡,特别是吸附在钢模上的小气泡充分排尽,使混凝土振捣密实。在充分振捣的同时,要注意避免过振,浇注中如出现顶部砂浆过厚,可采取在其中加入一定量粗骨料,人工振拍密实或加入数根短钢筋的方法,来确保防火墙上部断面的强度。

四、质量控制

防火墙施工工艺运用的模板体系是钢制大体积模板,槽钢作模板背棱材料,按图纸设计尺寸定型制作,然后在现场整体拼装、支设;
模板支设前将板面清理干净,无污物、无浮锈,板面平整、光洁、然后涂刷油质脱模剂,脱模剂必须涂刷均匀、满刷,不漏刷、模板使用时用棉丝将表面擦净。

混凝土配合比要优化设计,工程施工前通过试配试验选定适宜的混凝土颜色和与该颜色相配套的配合比。在施工过程中下述质量缺陷要严禁出现:①根部漏浆、烂根。②混凝土面模板拼缝明显、混凝土错台。③附墙柱线角漏浆、起砂。④混凝土表面起皱。⑤混凝土表面存在气泡。⑥混凝土表面颜色不一致,无光泽。⑦预埋件不平、歪斜、内陷。⑧对拉螺栓孔周围漏浆、起砂。

4.1 模板接缝明显、混凝土错台防治

大模板采用子母口连接,接缝处贴海绵条,模板拼装后,将接缝处螺栓全部拧紧;
在支模时,严格检查相邻模板是否平整,有无错台现象,如发现错台现象及时纠正。

4.2线角漏浆、起砂与不顺直防治

大模板附墙柱阴角做成大阴角定型钢模板,支设时注意定型大阴角顺直,两边堵头及附墙柱大阳角采用整块模板与墙体紧贴,在支模时贴海绵条,并将全部螺栓拧紧。

4.3 混凝土表面气泡的防治与消除

清水镜面混凝土模板在混凝土浇筑过程中排水、透气性差,因此混凝土振捣的质量水平很大程度决定于混凝土表面气泡的多少。第一,混凝土应分层浇筑,采用测杆检查分层厚度,如50cm一层,测杆每隔50cm刷红蓝标志线,测量时直立在混凝土表面上,以外漏测杆的长度来检验分层厚度,并配备检查、浇筑用照明灯具,分层厚度应满足要求,待第一层混凝土振捣密实,直至混凝土表面呈水平不再显著下沉和产生气泡为止,再浇筑第二层混凝土,在浇筑上层混凝土时,应插入下层混凝土5cm左右,以消除两层之间的接缝;
第二,混凝土振捣应插点均匀,快插慢拔,每一插点要掌握好振捣时间,一般振捣时间20~30s,过短不易捣实和气泡排出,过长可能造成混凝土分层离析现象,致使混凝土表面颜色不一致;
第三,混凝土振捣时,振动棒若紧靠模板振捣,则很可能将气泡赶至模板边,反而不利于气泡排出,故振动棒应与模板保持150~200左右间隙,利于气泡排出;
第四,混凝土的坍落度、和易性和减水剂的掺入都对混凝土振捣

[1][2]下一页

变电站工程资料 变电站土建资料篇五

一、工程概况:

第一施工方案:施工准备→定位放线→搭设满堂红碗扣脚手架→绑扎钢筋→安装模板→调整模板、紧固对拉螺栓→模板验收→浇筑第一层混凝土→绑扎钢筋→安装模板→调整模板、紧固对拉螺栓→模板验收→浇筑第二层混凝土→拆模→模板清理。

第二施工方案:施工准备→定位放线→搭设满堂红碗扣脚手架→绑扎钢筋→安装模板→调整模板、紧固对拉螺栓→模板验收→→浇筑混凝土→拆模→模板清理。

[nextpage]模板进现场后,依据配板设计要求清点数量,核对型号;
项目规范允许偏差(mm)国优允许偏差(mm)检验方法轴线位置43尺量检查

范文网【】

截面内部尺寸±2±2尺量检查垂直度54线坠及尺量检查相邻模板板面高低差22平尺及塞尺量检查表面平整度<3<2上口拉直线尺检查下口按模板定位线为基准检查

选择最佳配合比,砂子选择中粗砂,[nextpage]第一施工方案:浇筑时先浇筑5-10cm厚的与接茬同标号的水泥砂浆,第一层砼浇筑300㎜左右,以后每层厚度控制在500㎜之内(用等于墙高的50×50㎜长木方,上部300处钉一个钉子,以后每隔500㎜钉一个钉子,用以控制混凝土浇筑厚度),用手电筒或手把灯,观察下料厚度及振捣情况。

4.1模板接缝明显、混凝土错台防治

4.3混凝土表面气泡的防治与消除

4.4消除混凝土表面颜色不一致、无光泽

混凝土表面颜色一致、光滑、有光泽是清水镜面混凝土的一个显著特征,如何防止混凝土表面颜色不一致或无光泽就显得较为重要,因此我们要做,第一,涉及到混凝土配合比问题,即同一批混凝土构件、混凝土所用地材、水泥应同厂家、同品牌、同批号,搅拌混凝土必须严格按配合比施工,材料计量应准确;
第二,外加剂的选用也很重要,部分外加剂的掺入可能对混凝土外观颜色造成一定程度的影响,故混凝土配合比确定后,在施工正式工程前,要做样板墙,若有问题,配合比还可做适当变动与调整;
第三,掺加外加剂的混凝土搅拌时间应适当延长,使之充分搅拌均匀,充分溶合;
第四,混凝土在保证振捣密实的情况下,不宜长时间振捣和重复振捣,以免造成混凝土分层离析,致使混凝土表面颜色不一致,若因构件表面浮浆较厚,可采用加入适当清洁石子再适度二次振捣的办法,避免表面一层混凝土与下部混凝土颜色不一致;
第五,在不影响周转材料使用的情况下,尽量晚拆模板,一方面使构件在模板内充分养护,防止水分过早散失,另一方面可避免采用浇水养护造成掺有砂、灰尘的污水意外流至混凝土构件表面,造成污染,影响观感,当然构件养护也可考虑拆模后立即覆塑料薄膜的办法,利用混凝土表面蒸凝水自然养护。

[nextpage]4.5预埋件不平、歪斜、内陷的防治

防火墙预埋件位置要求精确,施工难度较大,为防止出现预埋件不平、歪斜、内陷等质量问题,第一,因预埋件上有较多锚筋或其他锚固件需电焊焊接,而焊接时因受热受力不均,极易产生埋件变形,对于平面埋件则造成表面不平等现象,因此预埋件在用于工程前,必须逐根逐块检查,对于变形者采用千斤顶顶压进行矫正;
第二,合格的预埋件必须采用适宜的安装方法,才能保证预埋件不易在混凝土浇筑时发生歪斜、内陷等质量问题。先在配好的模板上标出铁件位置,再在铁件和模件的相同位置上钻孔,预埋件与模板间加垫2mm厚海绵条,防止二者之间夹浆,用直径4mm的螺栓将预埋件紧固于模板表面,拆模时,先拆掉模板外螺帽,模板拆除后,将螺栓切除,用手持砂轮机磨平即可。

为确保预埋件本身方正,尺寸准确,无毛刺,对于平面钢板埋件用剪板机剪取。此种预埋件制作与安装方法施工出的预埋件表面平整,与混凝土面平齐,观感良好。

4.6对拉螺栓孔周围漏浆、起砂的防治

五、安全措施

通州土建施工期间总体安全目标:不发生重伤以上人身事故;
不发生重大机械损坏事故;
不发生重大交通事故;
不发生火灾和爆炸事故;
不发生重大质量事故;
力争实现工程的零缺陷,零隐患移交生产。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全文明施工的监督力度,工程全过程安全管理规范、周密。轻伤事故频率控制在3‰范围内。

在防火墙施工过程中安全目标:不发生高空事故,轻伤事故发生率为0;
本施工为7道防火墙施工;
存在的安全隐患主要包括:高空作业危险、违章作业导致的危险、机械危险、触电危险等四类危情况为此我们制定防火墙施工安全措施。

5.1加强安全教育

加强安全教育培训,认真吸收各类事故教训,强化施工人员的自我保护意识和保护他人的意识,切实做到“三不伤害”。施工班组每天要进行安全交底,使施工人员明白当日施工危险及要注意的事项。坚持“安全第一、预防为主”的方针,坚持以人为本,贯彻《中共国家电网公司党组关于开展“爱心活动”、实施“”平安工程的决定》,落实《国家电网公司2006年安全生产工作意见》,规范现场的施工人员行为,养成安全习惯,提高技能素质,确保人身安全,利用现有的音像,教育大家,积极争创平安工程。

5.2规范施工

脚手架搭设和模板吊装、钢筋绑扎、浇筑混凝土,施工人员为高空作业;
要严格按照项目部安全规章制度,采取保护措施和预防措施,高空作业人员必须要系安全带,带安全帽,防止意外事故的发生;
同时施工人员要按施工操作规程进行施工,杜绝违章作业,杜绝人身事故的发生。

为了使防火墙施工管理活动井然有序,有条有理的进行安全生产,减少事故发生频率,必须建立和健全安全生产责任制度,从领导、管理人员到工人各有职责,责任明确。以班组为单位,每日施工前,要召开班前会,进行安全交底,使施工人员明白,正确的施工行为。班组内要互相帮助,相互提醒安全行为,奉献爱心,要形成关爱自己平安,关爱他人平安,自觉维护班组内人员的施工安全。

还要加强安全监督与管理。

在防火墙施工过程中,防火墙施工负责人为安全第一负责人,严格按照质量保证体系的要求和安全责任制的内容落实到施工中,密切注意危险源,努力将危险消灭在萌芽状态之中。贯彻“安全第一,预防为主”的方针。为争创“平安工程”发挥自己的力量。

发挥保证体系作用,组落实人身伤害和人员责任事故防范措施,还要开展专项监督和事故监察,监督施工现场班组安全生产零违章、作业人员零伤害、监护管理零宽容,工作质量零差错。

>>>>变电站防火墙施工方案飞雪

推荐访问:变电站 资料 土建 2023年变电站工程资料 变电站土建资料(五篇) 变电站土建工程全套资料

本文链接:https://www.xpbxgsx.cn/zhuantifanwen/fanwendaquan/16646.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2024 精优范文网 版权所有 备案号:浙ICP备15042696号-1
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Top