某项目支护桩位移原因分析及处理措施

时间:2023-07-15 13:25:03 来源:精优范文网
导读: 摘  要:分析了某项目基坑支护中支护桩位移的主要原因,发现了在设计、施工中存在的主要问题,提出了解决

摘    要:分析了某项目基坑支护中支护桩位移的主要原因,发现了在设计、施工中存在的主要问题,提出了解决问题的处理措施并在现场得到了成功应用,取得了较好的社会、安全及经济效益,为类似工程施工提供了借鉴和参考。

关键词:支护桩;基坑支护;位移;原因分析;处理措施

1  工程概況

徐州某住宅小区,总建筑面积195048m2,其中,地上建筑面积:148078m2,地下建筑面积:46990m2。共13栋住宅楼,其中,24层住宅楼3栋;18层住宅楼4栋;15层住在楼6栋。采用单建式钢筋混凝土无梁楼盖结构体系地下车库。住宅与地下车库之间采用连廊连接相通。

由于住宅与地下车库之间的距离较近,基础埋深高差较大。在基坑之中形成坑中坑,如图1、2所示。本工程±0.000相当于绝对标高37.5m,自然地面整平标高35.6m~36.0m。整个场地设一层地下室。坑底标高30.75m~33.78m,实际坑深1.82m~4.85m。基坑支护结构的安全等级二级,设计等级为一级。2#号楼基坑底标高33.58m。地库底标高30.75m。2#住宅楼基坑,采用1:1放坡,挂网喷浆支护形式。2#住宅楼与地下车库坑底之间高差2.8m。不具备放坡条件。故采用IV型密扣拉森钢板桩(L=9000@400)。

2  现场存在的主要问题

由于工期较紧,地下车库与2#楼基坑同步开挖,由于2#楼地下室埋深较浅,在地下车库继续开挖的同时,2#楼主体先行施工,当地下车库开挖至基底标高时,2#楼地下室已浇筑完成(出±0.000平面)。

经基坑监测发现:支护桩桩顶位移达到70mm/d。远远大于桩顶水平位移监测报警值,基坑支护处于危险状态。支护失效会导致2#楼地下室筏板基础的不均匀沉降,或导致筏板下管桩周围土体扰动。且处于雨季,若基坑遭遇雨水浸泡,地下车库的基坑壁和支护桩以及管桩周围土体有可能坍塌,当时有连续大雨天气预报,情况十分紧急。

3  基坑支护设计计算参数

3.1  基坑支护设计土层参数,见表1。

3.2  基本信息,见表2。

4  原因分析及建模计算

桩顶标高和桩底标高不符合设计要求,如图3所示。经分析,基坑支护施工图中,设计桩顶标高以2#楼基底标高33.58m为标准,上露出基底面500mm,而施工时,误将桩顶标高以自然地坪36.00m为标准。上露自然地坪以上500mm,导致支护桩施工时送桩深度减少2.42m,桩顶标高、桩底标高均未达到设计要求。通过对工况1建模计算,其结果如下。

(1)内力及位移。工况1——基坑深度(2.93m),桩嵌固深度(3.170m)。

(2)截面计算:支护桩抗弯强度验算:基坑内侧、外侧均满足抗弯强度设计要求。(3)整体稳定验算:整体稳定安全系数 Ks=1.988>1.30, 满足规范要求。(4)抗倾覆(对支护桩底取矩)稳定性验算:
Kov=2.368>=1.200, 满足规范抗倾覆要求。(5)嵌固段基坑内侧土反力验算Ps=148.950≤Ep=329.999,土反力满足要求。

设计时,未考虑基坑边缘的集水坑,如图4所示。在基坑底部边缘处有一1.5[×]1.5[×]1.5(m)深的集水坑,导致支护桩下端锚固长度不足、桩底弯矩增大、桩顶水平位移过大。施工现场,支护桩顶水平位移最大处正好对应地下车库的积水坑位置(两种工况同时作用)。通过对工况2建模计算,其结果如下。

(1)内力及位移。工况2——基坑深度(4.43m),桩嵌固深度(1.670m)。

(2)截面计算,见表3。

截面验算:支护桩抗弯强度验算:基坑内侧、外侧均满足抗弯强度设计要求。

(3)整体稳定验算:整体稳定安全系数 Ks=1.372>1.30,满足规范要求。

(4)抗倾覆(对支护桩底取矩)稳定性验算:

[Kov=MpMa]

Kov=0.405<1.200, 不满足规范抗倾覆要求!

(5)嵌固段基坑内侧土反力验算:

Ps=185.308>Ep=110.718

土反力不满足要求。

式中:

Ps——作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN);

Ep——作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。

基坑未按设计要求进行分级开挖。在钢板桩外侧,2#楼基底至自然地面高度范围内土体未按设计要求及时清除,造成对支护结构的超载,这也是造成支护桩位移的主要原因之一。

根据以上分析计算,现有钢板支护桩不能满足抗倾覆要求、支护桩基坑内侧嵌固端土反力不能满足要求,与现场基坑支护失效的实际情况一致,为了满足施工安全,必须进行重新支护。

5  处理措施

(1)2#楼停止施工。若继续施工,会增加钢板桩上部的水平侧压力,导致支护失效和坑壁坍塌,引起2#楼地下室筏板基础的不均匀沉降,或导致筏板下管桩周围土体扰动。(2)在地库基坑中回填土,增加钢板桩嵌固段的长度,为后期的基坑支护加固处理提供施工平台。(3)土体卸载。钢板桩外侧,2#楼基底至自然地面高度范围内土体对钢板桩形成侧压力,导致对桩体嵌固端倾覆力矩过大,挖去此部分土体,相当于去掉超载,有利于缓解桩体位移的继续增大。(4)在2#楼基础外沿和钢板桩之间增加Φ630×8钢管桩,桩长9m,标高同原钢板桩设计标高,与原钢板桩共同作用支护基坑。

作者简介:

胡应诚(1969—)男,国家一级注册结构工程师,高级工程师,毕业于中国矿业大学工业与民用建筑专业,本科学历,现任职于江苏地质矿产设计研究院。

猜你喜欢位移基坑支护处理措施基坑变形监测方法的研究环球人文地理·评论版(2016年5期)2017-01-03建筑工程基坑支护的关键施工技术中国科技纵横(2016年15期)2016-12-27S型压力传感器形变的有限元分析企业技术开发·下旬刊(2016年11期)2016-12-27信息时代教学模式的位移研究东方教育(2016年4期)2016-12-14一千瓦电视发射机常见故障及处理措施中小企业管理与科技·上旬刊(2016年10期)2016-11-15浅析三门核电厂设备冷却水系统运行失效和处理措施科技视界(2016年18期)2016-11-03对功的再认识物理教学探讨(2015年5期)2015-07-15管线隧道开挖对上部既有线框架桥影响的有限元分析中国高新技术企业(2015年3期)2015-03-26