文_胡杨 刘涛 青岛市环境保护科学研究设计有限公司

健康产业科技园区污水处理设计规模为2万m3/d,主要服务于城镇及健康科技园区。城镇污水以生活废水为主,生化性相对较好。产业园污水来源主要是生物医药、医疗器械、健康产业和服务研发四大产业板块的工业废水和生活污水,生化性相对较差。

2.1 建设规模

根据用水指标计算,确定总用水量为0.60万m3/d,其中,综合生活用水量0.522万m3/d,市政用水量0.078万m3/d。健康科技产业园预测需水量为2.74万m3/d。其中工业用水量为1.40万m3/d,生活用水为1.34万m3/d。

综合考虑镇区和健康科技产业园区的需水量预测,总用水量为3.34万m3/d,其中生活用水为1.94万m3/d,占总用水量比例为58%。工业用水为1.40万m3/d,占总用水量比例为42%。污水收集率取1.0;
污水排放系数取 0.8;
日变化系数取1.35,计算得生活污水量为1.15万m3/d,工业污水量为0.83万m3/d。总污水量为1.98万m3/d,因此确定建设规模为2.0万m3/d。

2.2 处理程度

由于镇区生活区主要为生活污水,健康产业科技园区主要为生产废水,水量水质存在较大差别,故采用加权平均法预测进水水质,项目尾水水质按照类Ⅳ类水水质标准设计。设计进、出水水质及处理程度详见表1。

表1 综合设计进、出水水质及处理程度

3.1 工艺处理分析

本项目内的工程园区各企业“一企一管”排至污水处理厂调节事故池,进行水量和水质的调节后进入细格栅或水解酸化池。生活污水及部分生产废水直接由下水道排入粗格栅,除去水中的大块浮渣,然后由管道排出,经过泵送到细滤网和曝气式沉淀池,以除去较小的漂浮物和沙粒。经预处理的废水经水解酸化槽后,再送入AAO生物反应器。

AAO法可以实现有机物的脱除,硝化脱氮,磷的过量吸收和去除。好氧生物反应器要实现NH3-N的硝化作用,是实现脱氮的先决条件。由缺氧池实现脱氮目的,厌氧池与好氧池共同发挥除磷作用。

沉淀池后出水进入高级氧化池,对难降解有机物进一步氧化去除,之后设置絮凝沉淀+过滤,最后通过巴氏计量槽排入河道。设回水池及泵房,满足产业园区工业回用水要求。

3.2 工艺处理流程

本工程采取了“粗格栅+进水泵站+细格栅+曝气沉砂池+调节事故池+水解酸化池+AAO生化+二沉池+磁混凝池+V型滤池+臭氧催化池”的工艺。

4.1 粗格栅渠及提升泵站

在污水处理厂的进水口设有粗格栅,并安装有机械粗格栅。废水经粗格栅后,可将废水中的悬浮物质拦截,从而降低后续处理结构的负载,保证其正常工作。根据时间和栅栏前后的水位差值,自动开启和关闭栅栏。收集的栅栏废渣与工厂内的淤泥一起处理。

其中,粗格栅的设计流量Qmax=0.34m3/s,总变化系数KZ=1.48,粗格栅渠2条,平面净尺寸3.4×10.7+7.2×8.2m(2格,地下钢砼结构),池深6.7m,栅前水深与渠宽分别为1.1m、800mm。回转式格栅除污机的栅前水深与渠宽为1.00m、700mm,间隙与倾角为20mm、75°,共设2套;
皮带输送机长度3.8m,带宽500mm,设1套。

进水泵房:设计流量Qmax=0.34m3/s,设1座,潜污水泵Q=617m3/h,H=14m,N=3.7kW,设有3台(2用1备,1台变频)。

4.2 细格栅渠

设计流量Qmax=0.34m3/s,渠数2条。设格栅除污机,B=720mm,b=5mm,共2台;
无轴螺旋输送压榨机,槽长3m,功率2.2kW,设1台;
叠梁闸门4台,尺寸800×1200mm,渠深1400mm。

4.3 调节事故池

设计流量Q=0.23m3/s,1池2组,尺寸39.6m×24.6m,有效水深4.9m,调节容积260m3,停留时间5.8h。设提升泵和潜水搅拌器,其中污水提升泵3台,流量与扬程为420m3/h、12.5m,单台功率22kW;
潜水搅拌器功率4.0kW,共设8台。

4.4 水解酸化池

设计流量Qave=0.23m3/s,池数2座,单座池平面尺寸27.9m×28.2m,池深9.0m,有效水深7.5m,水力停留时间10h,外回流比50%,内回流比50%。

设有污泥回流泵、剩余污泥泵和管道加压泵,污泥回流泵Q=420m3/h,H=3m,N=5.5kW,共设2台,剩余污泥泵Q=30m3/h,H=4m,N=2.2kW,共设2台。

4.5 沉淀池

采用辐流式沉淀池,设计流量0.34m3/s,直径26m,表面负荷1.08 m3/m2·h,池周围水深4.5m,污泥回流率100%,回流污泥浓度8.0g/L。设备参数为:周边传动刮泥机2套,功率2×0.37 kW;
排渣堰门设备1套,尺寸B×H=500×500mm;
出水三角堰1套,δ=3mm,B=250mm,L=73m;
浮渣挡板1套,δ=3mm,B=300mm,L=72m;
折流裙板1套,设备参数δ=3mm,B=600mm,L=79m。

4.6 磁混凝沉淀池

磁混凝沉淀池流量0.34m3/s,设1座2组。①PAC 混合反应池:平面尺寸2.5m×2.5m,有效水深3.47m 有效池容21.69m3,平均混合时间125.78s。②磁加载池:平面尺寸2.5m×2.5m,有效水深3.44m,有效池容:21.5m3,平均混合时间124.67s。③1#絮凝反应池:尺寸2.5m×2.5m,有效水深3.41m,有效池容21.31m3,平均混合时间:123.57s。④2#絮凝反应池:尺寸2.5m×2.5m,有效水深3.38m,有效池容21.13m3,平均混合时间122.53s。⑤斜管沉淀区:峰值表面负荷17.37m3/m2.h。⑥污泥池有效池容43.14m3。

4.7 AAO生化池

设计流量Qave=0.25m3/s(考虑日变化系数1.1),设1池2组,尺寸54.70×55.40m,污泥负荷Ns=0.10kgBOD/kgMLSS·d,污泥产率Ys=0.80kgDS/kgBOD5·d,污泥浓度MLSS=3.5g/l,水力停留时间20.60h,总泥龄φ=14.70d,有效水深H=6.0m,有效容积V=17166m3,污泥回流比100%,混合液回流比400%。

厌氧区尺寸12.95×7.6m,水力停留时间1.6h。缺氧区单组尺寸37.40×12.25m,水力停留时间7.1h。过渡区单组尺寸12.95×7.60m,水力停留时间1.60h。好氧区单组尺寸50.80×13.40m,水力停留时间9.8h,最大外回流比100%,最大内回流比400%,最大标准需氧量231kgO2/h。脱气区单组尺寸5.90×3.50m,水力停留时间0.50h;
各区池深与有效水深均为7.2m与6.0m。

4.8 污泥回流泵房及二级提升泵房

污泥回流泵房污泥回流比100%,污泥回流量Q=1150 m3/h,剩余污泥量W=830m3/d,面净尺寸9.8×6.8m,池深6.3m。设污泥回流泵Q=575m3/h,H=6m,设3台,剩余污泥泵Q=50m3/h,H=9m,N=4kW,设2台。

二级泵房为提升二级出水至深度处理构筑物,平面尺寸6.7m×6.3 m,Qmax=0.34m3/s,潜水轴流泵,设3台(2用1备),Q=617m3/h,H=9m,N=22kW。

4.9 V型滤池

用于进一步去除污水中的SS,设计流量Qmax=0.34m3/s,设有1座2组4格,单格平面尺寸8.02×5.88m,设计速度7.22m/h,强制滤速9.62m/h,总过滤面积150.13m2,单格过滤面积37.53m2,格数4格,滤料层高度1350mm,承托层厚度150mm,表面扫洗强度1.5L/m2·s,反洗水强度5.0L/m2.s,反洗气强度15L/m2.s,反洗时间12~15min,反洗周期12~24h,方式为先气洗,后气水洗,最后水洗。

4.10 臭氧发生间

臭氧发生间设计总处理规模 2.0万m3/d,投加药剂种类为臭氧。臭氧投加量按照设计COD去除率确定,投加量为50mg/L,故采用25kg O3/h臭氧发生设备,2用1备。

4.11 臭氧催化氧化池

设计流量Qmax=0.34m3/s,接触时间60min,接触段数3段,各段停留时间20min,臭氧消耗量2mgO3/(mgCOD),臭氧投加量50mg/L,段布气量50%、25%、25%,尾气破坏器型式为热触媒型,处理能力 30kg/h。

本工程所采用的的污水处理工艺,该项目建成后将缓解城市污水的污染,提升周边环境, 增加回用水使用率,节约水资源,并取得显著的社会效益、环境效益和经济效益。

猜你喜欢沉淀池水深用水量书法静水深流河北水利(2022年10期)2022-12-29污水处理沉淀池进水系统的改进运用世界有色金属(2022年16期)2022-10-20基于水深分段选择因子的多光谱影像反演水深海洋通报(2022年4期)2022-10-10多波束海底地形水深注记抽稀软件对比海洋信息技术与应用(2022年1期)2022-06-05长兴水厂沉淀池反应区浮沫现象的探讨和解决方案供水技术(2022年1期)2022-04-19新疆生产建设兵团某师用水水平分析与评价陕西水利(2021年10期)2021-11-08你的用水量是多少?小学科学(学生版)(2021年5期)2021-07-22水厂沉淀池改造前后排泥水含固率研究生物化工(2021年3期)2021-07-10你的用水量是多少?小学科学(2021年5期)2021-06-24澳大利亚研发出新型农业传感器可预测农作物用水量今日农业(2020年14期)2020-12-14